樓主  發表于: 2012-10-06 13:54
目前有3臺設備,都留有485接口,自由口協議,但是站號都為1,用1個200PLC端口來與這3臺設備通訊肯定不行,有沒有485擴展裝置(1入485進,多入485輸出),這樣用1個PLC口與這個485擴展裝置通訊,能否實現這個功能?
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 769 個
工控威望: 987 點
下載積分: 13526 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-11-09
查看uu.liu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-06 14:27
可以搞個循環通信就可以,訪問一個,關閉其他兩個!
QQ:569456723
竹葉三
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 3330 點
下載積分: 6180 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2024-10-20
查看竹葉三的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-06 15:27
不會啊。坐等高手。
qwe123zxclk
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 502 點
下載積分: 1759 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-11-06
最后登錄: 2024-06-27
查看qwe123zxclk的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-10-06 16:37
循環通訊怎么實現?3臺設備是一直在發送數據的
deeply
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 298 點
下載積分: 3070 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2024-11-03
查看deeply的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-10-06 16:50
485通訊本來就是主從關系,把站號改一下就行啦
許可
奮斗永無止境!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 287 點
下載積分: 2753 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2012-02-08
最后登錄: 2022-08-13
查看許可的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-10-06 23:50
4樓說的對,改站號,然后選擇通信方式。用鏈接繼電器連接的話還要設置范圍,但此通信方式有延遲,基本不用。也可以用輸入輸出點連接,通信都免了。