圖片:
西門子224XPsi,三菱變頻器A740.通過內置RS485端子通訊,現在有三臺變頻器,我現在只連一臺變頻器都連不上,報Modbus忙于處理另一個請求:一次只能激活一條MBUS_MSG指令,但是我把變頻器的通訊線拔了它還是報這個,所以我想是變頻器的參數問題了pr331=3,332=96,333=1,334=0,綜合來講就是變頻器站號為3,波特率9600,2位停止位,8位數據位,無奇偶校驗。pr550=1,pr551=0,pr79=2,就是連不上 至于硬件接線 RXD1+ TXD+ P0口 3腳 三個接一起;RXD1- TXD- P0口8腳接一起