anruyi123456
級別: 探索解密
|
設備使用的是三菱Q系列的PLC和porface的觸摸屏,alarm是使機臺停止,down機,但warning可繼續生產,那warning和alarm是不是從touch panel上定義區分的? proface上有定義alarm message 后面還有項是級別 一共有0~7 8個等級, 是否0 代表alarm,1代表warning,那其余的代表什么等級? |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
|
將所有alarm信息放在一個BLOCK中,將所有warning信息放在另一個BLOCK中,然後再做Q-TAG時選擇對應的BLOCK即可 |
---|---|
|