三菱Fx1N ,如高速計數器C251常數用K時,編碼器計數到設定值后C251的觸點能動作,可是我用數據儲存器D時,用觸摸屏輸入D 的數值后,C251到輸入值時,C251的觸點不能動作是怎么回事?
delodelo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 113 點
下載積分: 578 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2014-06-25
查看delodelo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-17 13:19
圖片:
觸屏輸入的數值是32為的!
觸摸屏在編輯數據輸入時如果選了高速計數器就必須選32位的,不然觸屏的畫面程序就是錯的傳不進觸屏的!
附圖大家?guī)臀铱纯,觸屏給D200賦值時,C251到設定值時C251觸點就不動的,常數是K就沒問題