delodelo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 113 點
下載積分: 578 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2014-06-25
查看delodelo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-17 09:45
三菱Fx1N ,如高速計數器C251常數用K時,編碼器計數到設定值后C251的觸點能動作,可是我用數據儲存器D時,用觸摸屏輸入D 的數值后,C251到輸入值時,C251的觸點不能動作是怎么回事?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-17 10:05
三菱高速計數器都是32位的操作,你用的DXXX設置的時候是選擇的32位還是16位呢?
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-17 11:57
一樓說的有道理
delodelo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 113 點
下載積分: 578 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2014-06-25
查看delodelo的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-10-17 13:19
圖片:
觸屏輸入的數值是32為的!
觸摸屏在編輯數據輸入時如果選了高速計數器就必須選32位的,不然觸屏的畫面程序就是錯的傳不進觸屏的!
附圖大家?guī)臀铱纯,觸屏給D200賦值時,C251到設定值時C251觸點就不動的,常數是K就沒問題
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-10-17 14:09
你程序本身就有錯誤,你用了C251了,程序中怎么還能再用X0,X1呢。
dowhat791123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 127 點
下載積分: 592 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2011-09-13
最后登錄: 2013-12-13
查看dowhat791123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-10-17 14:15
你可以監控下D200的值是多少呀
delodelo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 113 點
下載積分: 578 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2014-06-25
查看delodelo的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-10-17 14:20
發現問題了,原來32位數據時用了D200,D201也就被占用了,后面就不能用D201了,我后面又用了D201給別的計數器了,所以出現問題了,還是要感謝匯榮鋁業俠客的提點!多謝了!