jc123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 145 點
下載積分: 1699 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2012-09-05
最后登錄: 2024-04-19
查看jc123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-17 18:33
Win7系統裝STEP 7 MicroWIN V4.0 SP9與S7-200PLC PPI通訊不上,軟件中訪問不了PLC地址,如何解決?謝謝!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8218 個
工控威望: 10347 點
下載積分: 21036 分
在線時間: 3007(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-11
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-19 18:29
PPI驅動能正常加載?
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
jc123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 145 點
下載積分: 1699 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2012-09-05
最后登錄: 2024-04-19
查看jc123456的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-19 18:38
STEP 7 MicroWIN V4.0 SP9本軟件自帶驅動,為USB口,我問過西門子公司,他們給我發了一個新的驅動程序,安裝后也不行,后來他們說我的通信電纜不行,必須用西門子S7-200USB/PPI  Cable(V2.0) 這種線纜,該通信線不用外安裝驅動程序,用軟件自帶的即可。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8218 個
工控威望: 10347 點
下載積分: 21036 分
在線時間: 3007(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-11
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-10-20 19:14
你的是山寨的通訊電纜么?如果是USB,則需要你的USB驅動支持WIN7系統。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。