樓主  發表于: 2012-10-18 16:21
PLC CPU 為Q06H,定位模塊QD70P8與安川SGDH驅動器連接,信號線(8腳,12腳)為什么串電阻,阻值為1,.5k歐,能否講一下電阻是怎樣算出來的,現在設備脈沖信號有干擾,如何處理。謝謝。
momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 2028 點
下載積分: 19664 分
在線時間: 615(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-08-22
查看momo0720的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-18 18:27
應該是1.6K歐吧....
目的在於降成5V使用
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
cowboy_glb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 154 點
下載積分: 8457 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2012-02-04
最后登錄: 2017-04-04
查看cowboy_glb的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-18 21:38
能講一下計算方法嗎
hetao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 332 點
下載積分: 508 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2009-08-20
最后登錄: 2024-08-29
查看hetao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-02-20 09:13
謝謝樓主