請教一個問題,現在無法解決。CPM2AH      PLC操作手冊說232接口,只可以1:1連接。還不可以外接口連接。

現在我需要連接4個PLC。和4個觸摸屏。端口不夠用,怎么辦。


希望得到指導,在此感謝。
空氣分離、PSA制氧機、制氮機 制造、維修

QQ980347789
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1847 個
工控威望: 4495 點
下載積分: 7592 分
在線時間: 1349(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-22
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-19 14:56
1、用威倫通一屏多機是沒問題是的:PLC設置不同的單元號,屏用“#”區別與不同PLC通信;
2、一機多屏 (主-從模式);
3、四機四屏,一屏對一機,也沒問題;
4、四機聯網+四屏聯網,辦不到。
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
劉永
不知道誰是高手,我還在學習
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 394 個
工控威望: 562 點
下載積分: 2069 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-02
最后登錄: 2024-12-21
查看劉永的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-19 16:03
謝謝




我是一主機、主屏。三從機、從屏。四套系統能聯網使用,又能獨立使用。
3樓  發表于: 2012-10-19 19:00
CPM2A只能


建議用CP1系列的PLC
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
劉永
不知道誰是高手,我還在學習
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 394 個
工控威望: 562 點
下載積分: 2069 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-02
最后登錄: 2024-12-21
查看劉永的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-10-19 20:19
引用
引用第3樓hlq_0815于2012-10-19 19:00發表的  :
CPM2A只能 [attachment=94360]

建議用CP1系列的PLC




主要是端口不夠。觸摸屏連接PLC、主PLC又要和三從PLC連接。
5樓  發表于: 2012-10-19 20:25
你沒看到嗎?PLC只能1 to 1或1:1通訊
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
劉永
不知道誰是高手,我還在學習
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 394 個
工控威望: 562 點
下載積分: 2069 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-02
最后登錄: 2024-12-21
查看劉永的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-10-23 21:13
引用
引用第5樓hlq_0815于2012-10-19 20:25發表的  :
你沒看到嗎?PLC只能1 to 1或1:1通訊





這個我在手冊里看到,如何解決這個問題,是我問的問題
空氣分離、PSA制氧機、制氮機 制造、維修

QQ980347789
wzmwhf
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 116 點
下載積分: 579 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-08-09
最后登錄: 2019-09-14
查看wzmwhf的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-11-03 21:46
可以做到,用MODBUS做