郜翀
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 219 點
下載積分: 3698 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2021-05-25
查看郜翀的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-20 22:47
怎么輸入不了三菱FX的觸點比較指令224,請前輩指教
[ 此帖被郜翀在2012-10-20 23:01重新編輯 ]
xcw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 322 點
下載積分: 2823 分
在線時間: 345(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2014-06-11
查看xcw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-20 23:05
你是編程器還是軟件編程?
上班=上墳
郜翀
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 219 點
下載積分: 3698 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2021-05-25
查看郜翀的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-21 09:24
GX Developer


        
b1226397886
o傲雪狂風o
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 1679 點
下載積分: 6804 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2013-03-14
最后登錄: 2024-11-07
查看b1226397886的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-09 14:18
你用的是觸點比較指令,FNC.No 224是LD比較指令。你可以輸入LD= D1 K1或者LD= K1Y0 K1試試。