yzr520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 215 點
下載積分: 723 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2008-03-25
最后登錄: 2018-07-05
查看yzr520的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-25 14:53

 
我選擇了一個編碼器的輸出接口參數如圖,具體我不知道怎么用法。我用的PLC是FX2N-32MT,不知道怎么接法,我是用來定位用的,測量位移。請指教怎么接法,能直接把AB接到PLC嗎?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158620 分
在線時間: 3154(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-13
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-25 15:39
編碼器的接線圖例也要貼出來,輸出是高電平還是低電平看不出來。
yzr520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 215 點
下載積分: 723 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2008-03-25
最后登錄: 2018-07-05
查看yzr520的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-25 18:23
不好意思沒接線圖,只有參數特性
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9661 個
工控威望: 8546 點
下載積分: 16705 分
在線時間: 5321(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-12
查看ymmfa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-05-26 12:33
看你的圖,理論上可以這樣試試

蘭色接到 COM
棕色接到 24+
綠色接到 X0
黃色接到 X1