• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
岳京波
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 140 點
下載積分: 14067 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2012-01-26
最后登錄: 2016-04-15
查看岳京波的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-23 20:21
在細紗機上,plc輸出控制220v電壓接觸器線圈。能否改成控制380v電壓接觸器線圈。
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1552 個
工控威望: 4551 點
下載積分: 7527 分
在線時間: 670(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-09-15
查看dmh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-23 20:22
使用中繼轉換
不斷向前
plc學者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 361 點
下載積分: 3394 分
在線時間: 376(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-09-16
查看plc學者的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-23 20:29
hbsw613
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 272 點
下載積分: 18250 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2009-09-03
最后登錄: 2019-03-24
查看hbsw613的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-10-23 20:31
1樓正解
岳京波
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 140 點
下載積分: 14067 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2012-01-26
最后登錄: 2016-04-15
查看岳京波的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-10-23 20:38
不用中繼轉換,直接控制380v接觸器有什么不好。
zhangdingye
生命沒有投機,平凡也能創造奇跡!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 296 點
下載積分: 7283 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2011-09-14
最后登錄: 2014-04-14
查看zhangdingye的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-10-23 20:45
你PLC輸出怎么控制220的接觸器的 沒經過中繼嗎 直接輸出220的嗎
huxingtiandi
凡人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 640 點
下載積分: 14104 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2012-04-20
最后登錄: 2024-08-22
查看huxingtiandi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-10-23 20:47
岳京波
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 140 點
下載積分: 14067 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2012-01-26
最后登錄: 2016-04-15
查看岳京波的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-10-23 20:49
沒有中繼,直接控制220v接觸器。
wang115828
學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 259 點
下載積分: 549 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2024-07-25
查看wang115828的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-10-23 23:22
PLC用繼電器的 把一條380接在輸出COM端  不過要考慮動作的速度  一般不這樣用
shanguqf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 237 點
下載積分: 7414 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2012-07-27
最后登錄: 2017-09-08
查看shanguqf的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-10-24 00:57
引用
引用樓主岳京波于2012-10-23 20:21發表的 請各位plc大師指點一下 :
在細紗機上,plc輸出控制220v電壓接觸器線圈。能否改成控制380v電壓接觸器線圈。

如果您打算經常更換新的PLC,就改~~~
木皮
學海無涯
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-10-24 10:56
干嘛要用中繼轉換220V 和380V不一樣嗎只是一個線圈的另一端接零線一個接相線而已
大家好才是真的好
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70287 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-19
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-10-24 11:57
實際問題的所在就在此。
是有沒有想過plc(這里指的是繼電器輸出型)的輸出觸點間的耐壓問題。一般繼電器、接觸器的觸點選擇都需要考慮電流值,其次就是耐壓值等問題。
如果plc輸出觸點間耐壓只有220v,那一旦接入到380v電壓后。就不能夠確保閉合、分斷時由于電弧產生的弧光短路,使控制失效。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go