大家能否解釋伺服的“ABS"模式是什么意思。還有該如何接線。謝謝!
承接電氣編程,非標設備開發維護
許可
奮斗永無止境!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 287 點
下載積分: 2753 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2012-02-08
最后登錄: 2022-08-13
查看許可的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-25 23:59
相對模式,就是相對現在的脈沖量,你程序里再發都少脈沖,電機就走多少
qaz222
專業自動化
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 175 點
下載積分: 1027 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2012-10-25
最后登錄: 2022-02-19
查看qaz222的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-26 08:41
那PLC怎么接收伺服電機的當前位置值。Z相只是一周的零點而已呀?不明白。望解釋。。。。
承接電氣編程,非標設備開發維護
zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 593 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2024-02-15
查看zczc777的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-10-26 14:38
三菱的ABS數據是這樣發送的(共發送32位二進制ABS數據+6位二進制和效驗數據):
  ① PLC在內部伺服開啟的上升沿,將ABS傳送模式(ABSM)和伺
  服開啟(SON)置ON。
  ② 伺服放大器收到ABS傳送模式信號,檢測并計算絕對位置后,將ABS發送數據準備完畢信號(ABST)置ON,并告訴PLC發送數據已經準備完畢。
  ③ PLC收到ABS發送數據準備完畢(ABST)信號后,將ABS請求(ABSR) 置ON。
  ④ 伺服放大器收到ABS請求信號(ABSR)后,輸出ABS低2位數據并將ABS發送
  數據準備完畢(ABST) 置OFF。
  ⑤ PLC確認ABS發送數據準備完畢信號(ABST)為OFF(已經輸出ABS 2位數據)
  后,讀取ABS低2位,隨后將ABS請求信號(ABSR)置OFF。
  ⑥ 伺服放大器將ABS發送數據準備完畢信號(ABST)置ON后,準備下一次傳送。
  隨后重復3~6的操作,直到完成32位數據和6位和校驗數據的發送為止。
  ⑦ PLC和校驗后,將ABS傳送模式信號(ABSM)置OFF。如果在數據發送過程
  中ABS傳送模式信號(ABSM)已經為OFF,ABS傳送模式中斷。

補充:也就是說PLC要分16次收完一個32位的1111010101010……
然后把16個2位二進制數相加,再跟伺服放大器發送的和效驗數據作比較,如果相同表示絕對位置輸出正確。把這個32位的二進制數轉換為十進制數,就是想要的的ABS絕對位置數據了。

轉載
qaz222
專業自動化
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 175 點
下載積分: 1027 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2012-10-25
最后登錄: 2022-02-19
查看qaz222的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-10-26 16:44
ABS , ABST  是不是位置0或1然后相加2進制相加。那它的頻率有多高啊?PLC的信號輸入能接受多高的脈沖頻率?是這樣理解嗎?
承接電氣編程,非標設備開發維護
qaz222
專業自動化
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 175 點
下載積分: 1027 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2012-10-25
最后登錄: 2022-02-19
查看qaz222的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-10-27 13:51
承接電氣編程,非標設備開發維護