fengyuwuzu12
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 154 點
下載積分: 649 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2011-07-11
最后登錄: 2019-12-05
查看fengyuwuzu12的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-25 20:43
各位大蝦,小弟最近在做無功補償,設計的時候看以前老師傅的圖紙,他把電流互感器放在了隔離開關的前端,但我看書跟標準都是把電流互感器放在隔離開關的后面,我想問下放前放后有什么不一樣嗎?電流互感器是用來計量用的。

fengyuwuzu12
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 154 點
下載積分: 649 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2011-07-11
最后登錄: 2019-12-05
查看fengyuwuzu12的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-26 19:08
沒人幫我解答啊
柴華
做個合格的工控人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 119 點
下載積分: 2736 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2009-12-20
最后登錄: 2023-07-12
查看柴華的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-26 19:33
沒有什么不一樣,只要互感器接線正確,一般是接在開關后面的,計量一般 在高壓
柴華
jhwuliangjin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 245 點
下載積分: 7625 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-11-09
最后登錄: 2024-07-02
查看jhwuliangjin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-10-26 20:16
:無功補償(即電容柜)柜,無需再裝電流互感器,就是說都是從前面的電流互感器上取樣的,所以他把電流互感器放在了隔離開關的前端。
hbhgys
做一個快樂的維修人員
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 132 點
下載積分: 525 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2009-12-12
最后登錄: 2024-09-16
查看hbhgys的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-11-21 23:58
電流取樣的互感器方隔離開關前面,指示用互感器方隔離開關后面
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 647 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-11-23 08:51
一般裝在總斷路器的出線端 P1進P2出 而且你無功補償控制器A B相電壓取樣的話 電流互感器最好裝C相 (其他同理)
每天一點點
guo4285
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 295 點
下載積分: 5144 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2021-03-14
查看guo4285的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-11-23 09:14
電容補償用的電流互感器只要能反應出總電流就行了,具體裝那相看補償控制器的要求。
yafei1988
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 138 點
下載積分: 17213 分
在線時間: 998(小時)
注冊時間: 2011-12-08
最后登錄: 2023-01-07
查看yafei1988的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-05-23 17:56
這個互感器是無功功率自動補償器的信號采集用的,以上以下都無所謂的,只是你的相位要分清楚,你控制電源取的是AB相互感器就必須在C相,取BC相互感器必須在A相,取AC相互感器必須在B相。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1187 個
工控威望: 1732 點
下載積分: 7542 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-09-22
查看sanlihu的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-05-24 08:01
7樓
吉圓電氣 QQ751673698
zhiyang
學是為了更好的活著,活的更精彩!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 150 點
下載積分: 2914 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2013-05-14
最后登錄: 2018-10-08
查看zhiyang的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-05-24 09:50
取樣的那一只要放在總盤的隔離開關的下方,其余的那三只電流指示也要放在電容盤的隔離開關下方。
艾為之
人有不為也,而后可以有為也!幫助別人,快樂自己。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2497 個
工控威望: 6838 點
下載積分: 42958 分
在線時間: 467(小時)
注冊時間: 2013-08-07
最后登錄: 2016-10-25
查看艾為之的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-10-03 02:35
4樓正解
古語云:為者,則難者亦易,不為者,則易者亦難。