lk_sunjie
盡情享受每一天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 352 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2007-08-21
最后登錄: 2024-08-07
查看lk_sunjie的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-28 22:10
現有一個編碼器A,B,Z輸出的那種,接A,B進PLC的X0,X1,PLC為三菱FX3U的,要求PLC接收A,B脈沖后乘以100倍輸出到Y(jié)0,要實時輸出,編碼器反轉時Y1作為方向導?
各位有什么好的辦法,還請賜教.
盡情享受每一天
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-28 22:54
什么意思,一個雙向高速計數器數值乘以100的值作為脈沖數Y0輸出?當編碼器反轉時計數器數值在減,Y1要方向何用?不明白樓主的意思。
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 876 個
工控威望: 1025 點
下載積分: 1969 分
在線時間: 687(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-09-19
查看flyfeky的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-29 07:52
LZ這是一個關于手輪控制的問題.
現在起來不難.
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-09-15
查看chen_0106的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-10-29 08:31
這樣機經過PLC處理后的信號已經不是實時的了,滯后于AB相的信號MS級的時間了,如果是供伺服,不如直接接入伺服的AB相,用AB相輸入方式,同時設定電子齒輪比為你的要求不是更好?
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
lk_sunjie
盡情享受每一天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 352 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2007-08-21
最后登錄: 2024-08-07
查看lk_sunjie的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-10-29 21:53
目前手邊只有編碼器,準備用中斷處理,還沒有伺服試,等有了伺服試一下,再向大家匯報
盡情享受每一天
lk_sunjie
盡情享受每一天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 352 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2007-08-21
最后登錄: 2024-08-07
查看lk_sunjie的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-10-29 21:57
引用
引用第3樓chen_0106于2012-10-29 08:31發表的  :
這樣機經過PLC處理后的信號已經不是實時的了,滯后于AB相的信號MS級的時間了,如果是供伺服,不如直接接入伺服的AB相,用AB相輸入方式,同時設定電子齒輪比為你的要求不是更好?

電子齒輪會超出廠商的規定值,等我找到伺服試試,超出規定會有什么狀況
盡情享受每一天