long1902009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 310 點
下載積分: 529 分
在線時間: 387(小時)
注冊時間: 2010-12-08
最后登錄: 2024-09-18
查看long1902009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-30 16:13
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
初學西門子PID  配置224XP CN  +EM231  我軟件自帶的向導?在實際的控制中,VD200我輸入50.但溫度一直上升  過程變量很低, E231設置為;00100000. 接線A+ A-。大家幫我看下這個向?qū)Σ粚,還有為什么過程變量為什么那么低。
sj198822
sj198822
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 107 點
下載積分: 636 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-08-22
查看sj198822的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-31 11:28
你的增益是不是設的有點小,你增大增益看看。增益太小的話你會看不出輸出在增大的