電工佬波叔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 228 點
下載積分: 6019 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2012-04-19
最后登錄: 2023-03-06
查看電工佬波叔的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-02 15:58
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
問題是這樣,我有一臺實物的PLC ,在電腦上編好威綸觸摸屏畫面的控制按鈕,控制按鈕寫的是PLC的輸入點地址,電機的動行狀態寫的是PLC輸出地址,當電腦上的觸摸屏畫面與實物PLC通訊后,畫面上的按鈕不能控制PLC,畫面開關屬性我設置為"切換開關",電機狀態與開狀態能正常顯示狀態:“開”與“關”。
但是不連接PLC,畫面用離線仿真模擬就很正常,不知是什么原因。我的意思是威綸觸摸屏能不能直接控制PLC的輸入點??用歐姆龍仿真畫面就能直接控制,是不是威綸的仿真軟件功能設計的不行??
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5173 個
工控威望: 7396 點
下載積分: 157929 分
在線時間: 3135(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-09-20
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-02 20:57
有可能。
用實體觸摸屏應該不會有問題的。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2989(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-20
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-03 08:01
應該目前任何一個觸摸屏都不能控制PLC的實際的輸入點吧,只能控制PLC的內部繼電器輔助點的。但可以顯示輸入點的狀態。把你的觸摸屏要控制的輸入點換成PLC的內部點就行了。


另外抗議一下,樓主頭像侵權
哦,星期六了,該表示遺憾后休息了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
王春茂
咖啡貓
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 846 個
工控威望: 7939 點
下載積分: 4012 分
在線時間: 695(小時)
注冊時間: 2008-05-14
最后登錄: 2024-06-20
查看王春茂的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-11-19 15:45
郭老大正解,改為內部輔助繼電器就可以了
本人已換手機號碼為13929895518,舊號碼將停用