樓主  發表于: 2012-11-03 10:35
有兩臺三菱FX2N PLC,電源獨立。我將兩臺PLC的輸入點X6分別并聯,COM線分別并聯,接在液位開關的常開點兩端,出現的問題就是液位開關斷開時,當在一臺PLC通電,另一臺不通電的情況下,通電那臺PLC的X6會有輸入信號,當兩臺PLC都通電時,這種情況又消失了,恢復正常。

我表示很納悶,為什么會這樣??求解!~
工控學子
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-03 13:39
圖片:
看圖,我認為是這樣的。
樓主留言:
那為什么其他輸入點如X0、X1等同樣的接法就不會出現這種情況呢?
工控學子
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-04 11:41
引用
引用第5樓yefengchen于2012-11-03 16:26發表的  :
那為什么其他輸入點如X0、X1等同樣的接法就不會出現這種情況呢?


你可以參考輸入靈敏度那一節,然后拿萬用表測一下各個X點與COM之間的阻值你就明白了。