yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-03 10:35
有兩臺三菱FX2N PLC,電源獨立。我將兩臺PLC的輸入點X6分別并聯,COM線分別并聯,接在液位開關的常開點兩端,出現的問題就是液位開關斷開時,當在一臺PLC通電,另一臺不通電的情況下,通電那臺PLC的X6會有輸入信號,當兩臺PLC都通電時,這種情況又消失了,恢復正常。

我表示很納悶,為什么會這樣??求解!~
xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24083 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-08-07
查看xujian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-03 10:42
加個繼電器不就好了。何必搞的那么復雜
樓主留言:
我知道加個繼電器就好了,但是我想知道原因,為什么會這樣
yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-03 10:44
引用
引用第1樓xujian于2012-11-03 10:42發表的  :
加個繼電器不就好了。何必搞的那么復雜

我知道加個繼電器就好了,但是我想知道原因,為什么會這樣
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-11-03 11:31
有的24V負會接地,并且兩個不同的24V并聯會有環流的,因為電壓不會絕對相等,一個輸入點只要5MA就可以點亮.
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-11-03 13:39
圖片:
看圖,我認為是這樣的。
樓主留言:
那為什么其他輸入點如X0、X1等同樣的接法就不會出現這種情況呢?
yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-11-03 16:26
那為什么其他輸入點如X0、X1等同樣的接法就不會出現這種情況呢?
工控學子
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-11-04 11:41
引用
引用第5樓yefengchen于2012-11-03 16:26發表的  :
那為什么其他輸入點如X0、X1等同樣的接法就不會出現這種情況呢?


你可以參考輸入靈敏度那一節,然后拿萬用表測一下各個X點與COM之間的阻值你就明白了。