luck2shi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 130 點
下載積分: 592 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-11-03
最后登錄: 2012-12-17
查看luck2shi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-03 16:18
問題1、EM231的AD轉換是12位精度,最大應該是4096呀,怎么范圍可以達到3200呢?
問題2、EM231可以有0-20MA ,0-10V,+-5V,0-5V等幾種輸入信號可供選擇,可以設置選用以上幾種輸入信號類型,那么這幾種信號類型對應的輸入到PLC中的數量的量程都是多少呀?
             選用0-20MA信號------對應輸入到的PLC中的數據量程:?
             選用0-10V信號------對應輸入到的PLC中的數據量程:?
             選用0-5V信號------對應輸入到的PLC中的數據量程:?
             選用+-5V信號------對應輸入到的PLC中的數據量程:?
問題3、EM231可以有0-20MA ,0-10V,+-5V,0-5V等幾種輸入信號可供選擇,可以設置選用以上幾種輸入信號類型,那么四通道的EM231是否四個通道可以分別設置成不同的信號輸入類型,比如說AIWO設置成0-20MA,  AIW1設備成0-5V,AIW2設置成0-10V,AIW3設置成-+5V,是否可以這樣設置,還是所有通道一經設置就只能采用一種信號類型的?

菜鳥新手,好多不懂,大俠們莫怪呀,先謝了!。。            
  
350800564
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 222 點
下載積分: 2878 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2012-09-29
最后登錄: 2014-04-16
查看350800564的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-03 17:02
第一個問題 A/D 0-10V轉換就是0-32000 4-20MA轉6400-32000
350800564
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 222 點
下載積分: 2878 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2012-09-29
最后登錄: 2014-04-16
查看350800564的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-03 17:19
那么你輸入的電流是不是超過20MA了 讀的數據是AIW0里面的 接線對不對
樓主留言:
還有就是,之前見過一個程序,4-20MA輸入,他程序對應的是6554-32000,不是6400,這個又為何呀?