• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
luck2shi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 130 點
下載積分: 592 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-11-03
最后登錄: 2012-12-17
查看luck2shi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-03 16:18
問題1、EM231的AD轉換是12位精度,最大應該是4096呀,怎么范圍可以達到3200呢?
問題2、EM231可以有0-20MA ,0-10V,+-5V,0-5V等幾種輸入信號可供選擇,可以設置選用以上幾種輸入信號類型,那么這幾種信號類型對應的輸入到PLC中的數量的量程都是多少呀?
             選用0-20MA信號------對應輸入到的PLC中的數據量程:?
             選用0-10V信號------對應輸入到的PLC中的數據量程:?
             選用0-5V信號------對應輸入到的PLC中的數據量程:?
             選用+-5V信號------對應輸入到的PLC中的數據量程:?
問題3、EM231可以有0-20MA ,0-10V,+-5V,0-5V等幾種輸入信號可供選擇,可以設置選用以上幾種輸入信號類型,那么四通道的EM231是否四個通道可以分別設置成不同的信號輸入類型,比如說AIWO設置成0-20MA,  AIW1設備成0-5V,AIW2設置成0-10V,AIW3設置成-+5V,是否可以這樣設置,還是所有通道一經設置就只能采用一種信號類型的?

菜鳥新手,好多不懂,大俠們莫怪呀,先謝了!。!            
  
luck2shi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 130 點
下載積分: 592 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-11-03
最后登錄: 2012-12-17
查看luck2shi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-03 16:44
怎么沒有人呀????
350800564
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 222 點
下載積分: 2878 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2012-09-29
最后登錄: 2014-04-16
查看350800564的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-03 17:02
第一個問題 A/D 0-10V轉換就是0-32000 4-20MA轉6400-32000
luck2shi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 130 點
下載積分: 592 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-11-03
最后登錄: 2012-12-17
查看luck2shi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-11-03 17:06
多謝了。。。。4-20MA 是6400-32000,意思應該就是0-20MA的話0-32000,那么所有的信號都是32000嗎?  還有就是,實際測量時,還會出現比32000大的,比如32640等,這又是什么原因呀,真的暈了。
350800564
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 222 點
下載積分: 2878 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2012-09-29
最后登錄: 2014-04-16
查看350800564的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-11-03 17:19
那么你輸入的電流是不是超過20MA了 讀的數據是AIW0里面的 接線對不對
樓主留言:
還有就是,之前見過一個程序,4-20MA輸入,他程序對應的?554-32000,不是6400,這個又為何呀?
luck2shi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 130 點
下載積分: 592 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-11-03
最后登錄: 2012-12-17
查看luck2shi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-11-03 17:29
多謝,是超了,可是輸入超了后,量程也變了嘛?怎么可能出現大于32000的數,是不是說額定量程是0-32000,輸入4-20MA在這個范圍內是正常的,不在4-20MA,不是標準信號的話,PLC也可以識別,會超出32000范圍呀?那量程就沒有意義了呀。。。。。。


還有大哥能不能幫忙回答一下其它問題呀,我太菜了,好多不會,多謝了!
wusenlinjd
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 121 點
下載積分: 501 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2012-11-03
最后登錄: 2012-11-05
查看wusenlinjd的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-11-04 16:30
這是線性比例關系0對應0 最大值對應32000
論壇先鋒
論壇先鋒
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 503 個
工控威望: 799 點
下載積分: 2304 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-22
最后登錄: 2024-10-31
查看論壇先鋒的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-11-04 18:36
最完整的西門子EM231培訓教程(書簽版)



http://www.plcworld.cn/read-htm-tid-13163-ds-1.html
paradise
好好學習S7--200
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 178 點
下載積分: 756 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2008-02-21
最后登錄: 2021-12-25
查看paradise的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-11-06 12:47
關于這個問題你可以做的有兩點:1 如果你有標準信號 你可以標定每個模塊的輸入情況  比如4-20ma,輸入4毫安是不是對于6400,如果不是就用你的標準值比如實際是6550,20ma輸入30240.那么你可以使用這兩個值 做計算。

當然你也寫個子程序 專門處理,如果數據不在6400-32000范圍內 如何處置。
好好學習 天天向上
多多掙錢  好搞對象
luck2shi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 130 點
下載積分: 592 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-11-03
最后登錄: 2012-12-17
查看luck2shi的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-11-07 09:36
出差了,剛回來,多謝指教,非常感激。。。。。。。

能否幫忙指導一下其余兩個問題呀,再謝!
ptmao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 623 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-09-16
最后登錄: 2020-03-04
查看ptmao的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-11-08 10:52
我自己理解啊,aiw表明是一個word存儲電流值,也就是他存儲的最大值就是2^16,就是-32767~32768,電流值轉換為正值,所以就是0-32768,32768對應的電流就是32768/1600mA
jswxyswly1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 143 點
下載積分: 714 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-02-28
最后登錄: 2017-09-05
查看jswxyswly1的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-12-17 10:12
0-10V   32767   用32000就行了
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go