1593887
每天進步一點足矣!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 271 點
下載積分: 2268 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2012-04-18
最后登錄: 2024-11-01
查看1593887的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-06 18:58
我用CP1E型PLC,歐姆龍SET/RSET同時控制一個原件程序提示顯示錯誤,請高手指點???不好意思第一次使用歐姆龍
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-06 19:37
顯示的不會是錯誤,而是警告,因為對于同一個線圈的二次調用構成了雙線圈,你可以在軟件設定中取消對雙線圈的檢查,也可以無視雙線圈的警告。

或者使用Keep指令來替代Set RSET的組合使用。

Good Luck~
1593887
每天進步一點足矣!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 271 點
下載積分: 2268 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2012-04-18
最后登錄: 2024-11-01
查看1593887的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-06 22:07
謝謝,你真是高手,真的解決了
kenij
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 139 點
下載積分: 16135 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2010-08-27
最后登錄: 2017-05-24
查看kenij的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-11-07 13:44
寫程序盡量不要用這種寫法,程序一多這樣子查問題就不好查了。