昨天遇到一個問題,用脈沖加方向輸出信號控制電機正反轉,用的dplsv指令
ld x0 dplsv k500 y0 y1 模擬的時候監控y1口是有輸出的,可是把程序下載到plc后在實驗y1口的指示燈不會點亮監控看也沒有輸出想問下各位大俠是怎么回事?,會不會是有什么特殊繼電器沒有設置到的問題,還是其他的原因?
健康報
書到用時方恨少
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 359 點
下載積分: 2311 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2010-11-16
最后登錄: 2023-02-27
查看健康報的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-22 08:01
你ld的 x0 dplsv k500 y0 y1應該是ld x0 dplsv k500 k500 y0 y1需要脈沖 和頻率
秦金龍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 457 分
在線時間: 433(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2024-11-08
查看秦金龍的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-23 09:40
我也是這樣用的,沒問題。不需要目標裝置。
API 157    PLSV    附旋轉方向脈沖輸出  
--------------------------------------------------------------------------------


S
:
脈沖輸出頻率

D1
:
脈沖輸出裝置(請使用輸出模塊為晶體管輸出)

D2
:
旋轉方向信號的輸出裝置



操作數:  裝置范圍

S
:
K, H, KnX, KnY, KnM, KnS, T, C, D, E, F

D1
:
Y

D2
:
Y, M, S



指令說明:

當 PLSV 指令執行時,依設置的脈沖輸出頻率速度 S ,由脈沖輸出裝置 D1 及回轉方向信號輸出裝置 D2 ,進行脈沖信號及方向控制信號的輸出。
RST    接點或寄存器清除                                

--------------------------------------------------------------------------------

你肯定有 RST Y1

RST
S


S : 接點或寄存器清除裝置



操作數:  裝置范圍



S     :   Y, M, S, T, C, D, E, F  



指令說明:



當RST指令被驅動,其指定的元件的動作如下,若RST指令沒有被執行,其指定元件的狀態保持不變。
秦金龍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 457 分
在線時間: 433(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2024-11-08
查看秦金龍的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-11-23 18:48
一樓說的該是:
API 57    PLSY    脈沖輸出
PLSY 指令執行時,指定 S1 脈沖輸出頻率由 D 脈沖輸出裝置輸出 S2 脈沖輸出數目。

2.
  
當 PLSY 指令執行后,Y 開始作脈沖輸出,此時,若改變 S2,對目前的輸出是沒有影響的。若要改變脈沖輸出數目,須先將 PLSY 指令停止,然后再改變脈沖輸出數目。

3.
  
S1 可在 PLSY 指令執行時更改。更改發生作用的時間,是在程序執行到被執行的 PLSY 指令時更改。

只能有一個Y,除非是:
API 158    DRVI    相對定位
當 DRVI 指令執行時,依 S1 指定脈沖輸出數目(相對坐標位置指定,其中正負號代表正反方向)及

S2 所指定的脈沖輸出頻率,由脈沖輸出裝置 D1 及回轉方向信號輸出裝置 D2 ,進行脈沖信號及方向控制信號的輸出。
API 159    DRVA    絕對定位
當 DRVA 指令執行時,依 S1 指定脈沖輸出數目(絕對坐標位置指定,其中正負號代表正反方向)及 S2 所指定的脈沖輸出頻率,由脈沖輸出裝置 D1 及回轉方向信號輸出裝置 D2 ,進行脈沖信號及方向控制信號的輸出。