wsh736321
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 163 點
下載積分: 5315 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2012-08-19
最后登錄: 2024-06-27
查看wsh736321的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-22 15:55
現有一臺設備,自動是三菱步進程序,自動條件下,在原位按啟動,電機快進,到工進位收到信號,快進電機停,工進電機啟動。工進電機未加變頻器前一直正常,但這兩天卻偶爾發生到工進位時,快進電機不停,而撞刀。等我去修時,空機檢測又正常。接近開關,中間繼電器,交流接觸器,都看了也正常。請問各位大師,我還應該查哪里?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2989(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-20
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-22 17:54
查變頻器的干擾。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
zz680217
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 343 點
下載積分: 1822 分
在線時間: 522(小時)
注冊時間: 2008-12-03
最后登錄: 2024-09-20
查看zz680217的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-22 19:57
我覺得應該是工進信號出的問題,關健是那個信號有沒有受到變頻器的污染而出現該動的時候不動.
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1557 個
工控威望: 1619 點
下載積分: 111969 分
在線時間: 622(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-09-20
查看luo76的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-11-23 10:47
嘿,先查信號再查干擾,還有你的新程序是否能用
wsh736321
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 163 點
下載積分: 5315 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2012-08-19
最后登錄: 2024-06-27
查看wsh736321的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-11-23 16:47
昨晚設備運行我又跟蹤了二個小時,沒有發現運行異常。但我卻無法解釋另一位操作工反饋的故障原因。我想請教各位大師,變頻器的干擾,有運行了二百多次都沒有,但會在以后的某一個時間點突然又出現嗎?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3435 個
工控威望: 20971 點
下載積分: 25343 分
在線時間: 1744(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-09-20
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-11-26 16:25
我用光柵尺的脈沖時也邊到高頻加熱的干擾,把輸入點的滹小時間設大一點試一下
自動化單機,生產線,項目編程調試!
pmq2657416
http://www.szutek.com/
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 177 點
下載積分: 1706 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2013-01-16
查看pmq2657416的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-11-26 17:38
學習  分享了
學習之中
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1222 個
工控威望: 3492 點
下載積分: 4394 分
在線時間: 1973(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-09-14
查看kyy80的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-11-26 18:15
加聯鎖
h102222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 196 點
下載積分: 657 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2009-09-09
最后登錄: 2024-09-13
查看h102222的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-11-26 19:36
肯定是變頻器干擾,類似現象碰到過幾次了,換其他牌子變頻器或者采取針對的措施可以解決的。