樓主  發表于: 2012-12-03 15:25
三菱fx2n,3u的告訴計數器c251,c252的接入點都是x0,x1,那他們有什么區別 ?能在用c251的時候同時用c252嗎?怎么區分和怎么用?
東莞工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 380 點
下載積分: 3206 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2008-08-24
最后登錄: 2019-09-09
查看東莞工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-03 23:40
如果高速計數器占用同樣的輸入點。這樣是不可以的。手冊上講得很明白。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(jamsxian)