xtl123925
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 439 點
下載積分: 842 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2007-06-19
最后登錄: 2024-12-10
查看xtl123925的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-03 21:19
我這有臺機器三菱PLC+信捷溫度模塊+維綸觸摸屏進行控制,但是最近幾個月在屏上溫度顯示0或者從大數變小,就是不正常顯示。這種情況是在開機運行時出現,停機顯示正常。但是還有幾臺相同機器就不出現,懷疑觸摸屏與PLC通訊線有問題,換掉試一下不行,模塊測溫傳感器線換掉不行,模塊換也不行。哪位遇到過請幫忙提個解決辦法。
yumieng
小葉子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 3035 點
下載積分: 4955 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間: 2010-11-19
最后登錄: 2022-03-03
查看yumieng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-03 21:53
把電箱內到屏的零線一頭摘掉試一下
abc2002831
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 455 點
下載積分: 940 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2009-05-23
最后登錄: 2024-12-17
查看abc2002831的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-03 23:23
可能是地線接地沒有接好,查查看
東莞工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 380 點
下載積分: 3206 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2008-08-24
最后登錄: 2019-09-09
查看東莞工控的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-12-03 23:35
同意一樓的說法。
yuncxb
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 537 點
下載積分: 2505 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2008-01-02
最后登錄: 2016-05-20
查看yuncxb的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-12-04 09:00
變頻器對通訊的干擾,檢查變頻器的接線,屏蔽,電感等
mqgmqg
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 2576 點
下載積分: 2435 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2024-10-24
查看mqgmqg的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-12-04 09:19
找找西門子電磁兼容安裝規范,按照上面的規范操作,應該沒問題。
liubing3620
小菜鳥,學工控!~~~
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 5061 點
下載積分: 9255 分
在線時間: 313(小時)
注冊時間: 2011-12-17
最后登錄: 2024-03-11
查看liubing3620的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-12-04 13:56
注意接地情況
xtl123925
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 439 點
下載積分: 842 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2007-06-19
最后登錄: 2024-12-10
查看xtl123925的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-01-07 21:37
回復晚了,最后查出信捷溫度模塊有問題,通過三菱485通訊板指示燈發現的,F(xiàn)在信捷溫度模塊停產了,沒辦法用三菱的兩塊溫度模塊代替了。
wuyujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 213 點
下載積分: 5022 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2012-12-25
最后登錄: 2015-09-03
查看wuyujian的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-01-08 08:42
同意四樓的說話,我是遇到過的。