guanwang266
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 50 個
工控威望: 159 點
下載積分: 784 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-09-04
最后登錄: 2019-08-20
查看guanwang266的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2012-12-07 18:21
請問大家知道伺服回原點,用Z相脈沖控制原點返回的信號,用近原點DOG來控制原點的位置。不知道怎么樣編程好,請大家指教一下
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 908 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-11-13
查看slik的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-12-11 20:28
用DSZR指令,當碰到近點dog后開始減速,后當第N個Z信號來臨時,減速完畢,停止。N可設定,