guanwang266
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 159 點
下載積分: 784 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-09-04
最后登錄: 2019-08-20
查看guanwang266的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-07 18:21
請問大家知道伺服回原點,用Z相脈沖控制原點返回的信號,用近原點DOG來控制原點的位置。不知道怎么樣編程好,請大家指教一下
guifeng1987
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 128 點
下載積分: 427 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2010-07-18
最后登錄: 2024-05-08
查看guifeng1987的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-08 09:10
你可以編程用近點開關DOG來執行到原點減速命令,然后在后方設置一個圓點開關,當?shù)竭_(dá)原點開關時觸發Z相脈沖計數幾毫米距離后再返回到原點開關下降沿停止。還有樓主用的什么PLC,各PLC回原點方式也是有區別的
wow588
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 179 個
工控威望: 317 點
下載積分: 2836 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2012-02-11
最后登錄: 2024-11-10
查看wow588的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-08 16:23
DSZR X1 X3 Y0 Y4  明白了嗎
hlj9501
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 178 點
下載積分: 1081 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2020-10-09
查看hlj9501的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-12-11 10:56
看看說明書伺服回原點指令dzrn,講得很清楚QQ  274332591
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-11-13
查看slik的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-12-11 20:28
用DSZR指令,當碰到近點dog后開始減速,后當?shù)贜個Z信號來臨時,減速完畢,停止。N可設定,
guanwang266
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 159 點
下載積分: 784 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-09-04
最后登錄: 2019-08-20
查看guanwang266的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-12-14 22:32
我用的是lgk120splc,F(xiàn)在回原點很正常,但我想通過回原點指令的程序來改變原點的位置,不知道可以嗎,應按怎么改呢
wishlvx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 154 點
下載積分: 1317 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-09-19
最后登錄: 2014-04-27
查看wishlvx的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-04-05 19:12
LZ請問能不能在PLC程式內監視電機的Z相脈沖
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-04-05 23:35
大家做伺服回原點多用了編碼器嗎 ,不是直接用一個光點開關就可以嗎
sunrisk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 461 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2024-05-02
查看sunrisk的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-04-10 09:27
這個原點怎么定義,如何保證重復精度?