wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2012-12-10 16:11
樓上也是一種方法。
按您說熱繼電器就沒有了500A以上規格,我理解從原理上是可以通過電流互感器方式擴容,但是您必須考慮安全性呀。
g18363393722
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 634 點
下載積分: 3337 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2014-01-26
查看g18363393722的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-12-10 16:18
這種接法熱繼電器電流選電動機額定電流的一半,不過15kw電機沒有必要用星三角啟動;
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 419 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 514 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2024-08-06
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-12-10 16:27
引用
引用第7樓hnyyhym于2012-12-10 11:48發表的  :

本來不想發言的,看來你只懂工控,不懂電工呀,大功率電機一般就是互感器變換電流再控制熱繼電器。

我想問下樓主你熱保護怎樣選型大家都知道不管多大功率經互感器以后轉換下來最大只有5A電流
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 647 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2012-12-11 08:30
引用
引用第14樓tangrenbo89于2012-12-10 16:27發表的  :

我想問下樓主你熱保護怎樣選型大家都知道不管多大功率經互感器以后轉換下來最大只有5A電流

如果是串人互感器型的熱繼電器,那么不要考慮熱繼電器的選型,因為基本上都是選0-5A的。。。主要考慮互感器的比例就行了! 比如你主線路的額定電流為200A左右 你互感器選為200/5就能實現了。
每天一點點
fuznzen
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 4872 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 797(小時)
注冊時間: 2012-06-10
最后登錄: 2014-09-27
查看fuznzen的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2012-12-11 08:31
根據主回路電流選電流互感器變比,再選熱繼電器。附圖可參考。 自耦減壓啟動柜接線原理圖1.rar (30 K) 下载次数:63
名揚天下
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 234 點
下載積分: 1812 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2010-09-02
最后登錄: 2013-12-24
查看名揚天下的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2012-12-11 08:49
50Kw以下電機星三角啟動,熱繼電器應直接接在Km1或kM2上,電流選電機額定電流的一半乘1、2倍,就可以。
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2405(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-11-07
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2012-12-11 08:59
引用
引用第12樓wwcwwc于2012-12-10 16:11發表的  :
樓上也是一種方法。
按您說熱繼電器就沒有了500A以上規格,我理解從原理上是可以通過電流互感器方式擴容,但是您必須考慮安全性呀。

暈!還不相信?這么多大啟動柜就是通過互感器,熱繼電器取樣電流保護的,你沒見過?還要您這個不懂的人在這里提醒要注意安全,哪里不安全了?請講講,一般不懂你就去百度百度,如果多次還堅持你自己的想法就不是搞工控的人的風格呀!
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 63136 分
在線時間: 734(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-11-10
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2012-12-11 09:17
我一般裝在主電源上
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2012-12-11 20:23
引用
引用第11樓心情不錯于2012-12-10 15:06發表的  :
直接上圖,熱繼電器電流,整定為電機額定電流的一半。

這個在星型起動時,好像不受熱過載的保護
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
現實記
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 160 點
下載積分: 2407 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2012-12-03
最后登錄: 2013-07-11
查看現實記的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2012-12-11 21:24
1樓的所講難解呀,,電機主線是通過電流互感器的,來顯示電流大小的,不是串聯的,10樓所說的,,如果電機的電流是500安,還用接觸器起動嗎?這么大的電流一般用軟起動了,,
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2012-12-12 00:13
引用
引用樓主scw威偉于2012-12-09 22:13發表的 星三角電機,熱繼電器應怎么選擇 :
如果用三個接觸器做星三角起動控制,KM1是主接觸器,KM2為三角型,KM3為星型,熱繼電器應加在哪個接觸器上,熱繼應選多少A的呢,就拿15KW的電機為例,額定電流是32A。

如果電動機在150kw一下;建議用直接式熱繼電器;在km2下面;畢竟直接式熱繼電器可靠;特別是施耐德;西門子等等的質量確實好;如果在幾百kw以上;因為特別大的熱繼電器很少;用0-5a的熱繼電器;3相電流互感器經過;這樣控制比較可靠安全;比上面那個圖來的可靠;我看過以前的電工方面的書;熱繼電器接在電動機進線上的;其實這個方法不太理想;因為如果啟動時間長;力矩大的話;熱繼電器容易動作;所以接在運行下面比較合理;總體來說;直接式熱繼電器比互感器經過的熱繼電器來的可靠一些;
真誠到永遠
guo4285
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 295 點
下載積分: 5144 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2021-03-14
查看guo4285的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2012-12-12 08:26
引用
引用第4樓fuznzen于2012-12-10 09:55發表的  :

  我見過熱繼電器串在電流互感器上的圖,實物也是這樣接的。啟動完成后KA2斷開,熱繼電器的熱元件才有電流通過。
[attachment=98041]

非常正確,我們都是這樣做的。