scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-09 22:13
如果用三個接觸器做星三角起動控制,KM1是主接觸器,KM2為三角型,KM3為星型,熱繼電器應加在哪個接觸器上,熱繼應選多少A的呢,就拿15KW的電機為例,額定電流是32A。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 647 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-10 08:22
15KW還用降壓啟動。。。。。太浪費了吧 。。一般降壓啟動的線路熱繼電器都不是直接加在主線路的 而是串在電流互感器上的
每天一點點
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-10 08:45
回1樓的答復:
   樓上的朋友,首先感謝您的回復。
只是您的答復有一點誤導樓主,第一點;熱繼應該串聯在主回路上。第二點;從電氣安全操作規程上是絕對禁止電流互感器開路的。
愛不離
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 351 點
下載積分: 952 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2012-11-07
最后登錄: 2018-08-12
查看愛不離的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-12-10 09:01
熱繼電器加在星三角出來的三根去電動機上的主線上。一般起動電流是這樣的,三相電機直接啟動是5-7倍,降壓啟動是3-5倍,三相電機堵轉電流是7倍。單相電機是8倍。實際使用中由于導線壓降等原因啟動電流要比這個小。
fuznzen
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 4872 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 797(小時)
注冊時間: 2012-06-10
最后登錄: 2014-09-27
查看fuznzen的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-12-10 09:55
引用
引用第2樓wwcwwc于2012-12-10 08:45發表的  :
回1樓的答復:
   樓上的朋友,首先感謝您的回復。
只是您的答復有一點誤導樓主,第一點;熱繼應該串聯在主回路上。第二點;從電氣安全操作規程上是絕對禁止電流互感器開路的。

  我見過熱繼電器串在電流互感器上的圖,實物也是這樣接的。啟動完成后KA2斷開,熱繼電器的熱元件才有電流通過。

[ 此帖被fuznzen在2012-12-10 11:37重新編輯 ]
tieyuannan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 156 點
下載積分: 1957 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2010-10-11
最后登錄: 2019-04-05
查看tieyuannan的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-12-10 10:51
熱繼裝在主接觸器下,電流選電機的一半
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-12-10 11:38
請問4樓
   這個KA2(常閉觸點)的作用是什么?
您的意思是當系統啟動完成后,KA2觸點邏輯變反,將熱繼主回路投入到電流檢測回路中。目的是避免啟動電流大造成的誤動作。但是實際使用中熱繼的動作還需要一定的時間,一般額定電流設置在1.05 ~1.10范圍,啟動轉換時間10秒左右就可以了。
一般常用熱繼的主回路是雙金屬片結構,依靠雙金屬片在同一額定電流值時的不同膨脹系數,從而來控制熱繼輔助觸點的動作。
我的意思是當熱繼主回路出現故障時,特別是產生開路性故障。那這個回路將產生很高的一個電壓!是致命性的。電路設計關鍵是安全性包括對人身、設備等。
[ 此帖被wwcwwc在2012-12-10 11:53重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(dl2006) 好人!
    hnyyhym
    級別: 家園?

    精華主題: 0
    發帖數量: 526 個
    工控威望: 678 點
    下載積分: 691 分
    在線時間: 2405(小時)
    注冊時間: 2010-11-20
    最后登錄: 2024-11-07
    查看hnyyhym的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-12-10 11:48
    引用
    引用第2樓wwcwwc于2012-12-10 08:45發表的  :
    回1樓的答復:
       樓上的朋友,首先感謝您的回復。
    只是您的答復有一點誤導樓主,第一點;熱繼應該串聯在主回路上。第二點;從電氣安全操作規程上是絕對禁止電流互感器開路的。

    本來不想發言的,看來你只懂工控,不懂電工呀,大功率電機一般就是互感器變換電流再控制熱繼電器。
    scw威偉
    互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 506 個
    工控威望: 812 點
    下載積分: 8059 分
    在線時間: 174(小時)
    注冊時間: 2011-06-02
    最后登錄: 2022-02-12
    查看scw威偉的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-12-10 11:49
    都不是形象直觀,簡易明了,,,有兩種一個是熱繼裝在KM1上,還有一種是裝在KM2上,電流應該都是電機額定電流的一半
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(dl2006)
  • 困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
    zmh741258
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 58 個
    工控威望: 173 點
    下載積分: 36158 分
    在線時間: 118(小時)
    注冊時間: 2012-05-07
    最后登錄: 2018-08-14
    查看zmh741258的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-12-10 14:48
    看你熱繼接在什么位置,是在三角內,還是在三角外。
    小小一電工
    每天一點點 加油 你可以的!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 647 個
    工控威望: 2530 點
    下載積分: 1698 分
    在線時間: 747(小時)
    注冊時間: 2012-02-27
    最后登錄: 2024-08-12
    查看小小一電工的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-12-10 14:56
    引用
    引用第2樓wwcwwc于2012-12-10 08:45發表的  :
    回1樓的答復:
       樓上的朋友,首先感謝您的回復。
    只是您的答復有一點誤導樓主,第一點;熱繼應該串聯在主回路上。第二點;從電氣安全操作規程上是絕對禁止電流互感器開路的。

    既然您要這么說,我也沒話說了!難道要過500A電流的電動機,我要加個500A的熱保護器么。。。。。? 沒有這么大的 大哥!
    每天一點點
    心情不錯
    級別: 家園常客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 821 個
    工控威望: 908 點
    下載積分: 7032 分
    在線時間: 1620(小時)
    注冊時間: 2007-07-13
    最后登錄: 2024-11-10
    查看心情不錯的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-12-10 15:06
    圖片:
    直接上圖,熱繼電器電流,整定為電機額定電流的一半。