JPS變頻器顯示0.0P(電壓過高),設定過輸入電壓設定值,但是運行一段時間(不定時)又報警。復位后又可以啟動。而同一電箱同一規格參數一樣的其他三個變頻器又能正常運行,請教各位大俠,這是什么問題。
業精于勤
wglgw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 186 點
下載積分: 2029 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2012-02-19
最后登錄: 2019-10-07
查看wglgw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-16 09:19
引用
引用第1樓bocc于2012-12-15 20:58發表的  :
幫你頂!變頻器要設置輸入電壓嗎?學習了

一般情況下不用設置,就是摸不著頭腦的才去嘗試更改參數,前輩有什么解決方法嗎?請賜教,謝謝!!
業精于勤
wglgw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 186 點
下載積分: 2029 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2012-02-19
最后登錄: 2019-10-07
查看wglgw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-23 09:10
圖片:
謝謝各位的意見,設備是新買回來不到一個月的臺灣進口設備,變頻器與電機都都對調過,但是故障還是一日或半日的不定時報警,有結果的我會告訴大家,謝謝。。。。
業精于勤
wglgw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 186 點
下載積分: 2029 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2012-02-19
最后登錄: 2019-10-07
查看wglgw的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-17 00:36
廠家重新設計系統,修改參數,問題解決。