JPS變頻器顯示0.0P(電壓過高),設定過輸入電壓設定值,但是運行一段時間(不定時)又報警。復位后又可以啟動。而同一電箱同一規格參數一樣的其他三個變頻器又能正常運行,請教各位大俠,這是什么問題。
業精于勤
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-15 20:58
幫你頂!變頻器要設置輸入電壓?學習了
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1611 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 438(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-15 21:04
看報警的代碼內容再處理
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
wglgw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 186 點
下載積分: 2029 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2012-02-19
最后登錄: 2019-10-07
查看wglgw的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-12-16 09:19
引用
引用第1樓bocc于2012-12-15 20:58發表的  :
幫你頂!變頻器要設置輸入電壓?學習了

一般情況下不用設置,就是摸不著頭腦的才去嘗試更改參數,前輩有什么解決方法嗎?請賜教,謝謝。
業精于勤
zby7811
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 904 點
下載積分: 12054 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-12-10
最后登錄: 2019-07-29
查看zby7811的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-12-16 10:10
是不是沒加剎車電阻呀
小貓
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2406(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-11-10
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-12-16 10:19
告訴你,大電容要換了
河北小俠
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 154 點
下載積分: 1647 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-12-14
最后登錄: 2013-01-22
查看河北小俠的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-12-16 15:22
把過壓保護  去掉      
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(米闌) 明智之舉
    bocc
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 622 個
    工控威望: 5239 點
    下載積分: 3143 分
    在線時間: 986(小時)
    注冊時間: 2009-09-13
    最后登錄: 2016-07-01
    查看bocc的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-12-16 15:57
    你把變頻器調換一下,看還會出現過壓問題嗎!這樣就先搞清楚是負載問題還是變頻器問題!還是電源質量問題!如果是負載慣性很大就加制動電阻,如果是變頻器設置問題!那你看說明書了,加速時間,如果不影響工藝的前體下最好設置長一點,問題總有解決的辦法的!祝你好運!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(wglgw) 感謝!
    bocc
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 622 個
    工控威望: 5239 點
    下載積分: 3143 分
    在線時間: 986(小時)
    注冊時間: 2009-09-13
    最后登錄: 2016-07-01
    查看bocc的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-12-16 16:13
    加減速度設置長一些!還有是變頻頻本身硬件問題,僅供參考。
    電阻焊
    拜師學藝,不恥下問,
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 291 個
    工控威望: 484 點
    下載積分: 5172 分
    在線時間: 190(小時)
    注冊時間: 2009-07-27
    最后登錄: 2024-10-19
    查看電阻焊的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-12-16 16:22
    進線電源正常否,沒有啟動變頻器不帶任何負載情況下,也出現這問題嗎。個人認為對調變頻器,確認是否是變頻器的問題,縮小檢查范圍,
    期待你的檢查結果
    tieyuannan
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 60 個
    工控威望: 156 點
    下載積分: 1957 分
    在線時間: 41(小時)
    注冊時間: 2010-10-11
    最后登錄: 2019-04-05
    查看tieyuannan的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-12-20 12:01
    是否減速時過電壓,負載慣性大存在失速,適當延長減速時間,工藝不滿足時可安裝制動電阻或制動單元。
    killking998
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 931 個
    工控威望: 7400 點
    下載積分: 17389 分
    在線時間: 1713(小時)
    注冊時間: 2007-08-07
    最后登錄: 2024-06-24
    查看killking998的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-12-20 12:41
    電機接線的地方可能沒有接好遇到過這樣的事就是護線管和電機線碰到一塊了電壓高
    • «