• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 825 點
下載積分: 21581 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-05-10
查看沙痕的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-19 23:20
圖片:
有個項目,改造別人的東西,PLC是歐姆龍CJ1M-CUP11的,準備PLC在線工作的時候,就彈出如圖所示,應該是UM設了密碼保護,我不要他們的程序,有沒有什么辦法直接去掉密碼讓我可以下我的程序就行,前輩們支招啊,謝謝~~!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8218 個
工控威望: 10347 點
下載積分: 21035 分
在線時間: 3007(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-10
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-20 07:50
記得這個系列的,可以用編程軟件直接格式化PLC內存,做初始化的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
linsf
水水水水水
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 167 點
下載積分: 3315 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2012-01-30
最后登錄: 2024-08-27
查看linsf的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-20 08:34
把cf卡換掉 試試
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 825 點
下載積分: 21581 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-05-10
查看沙痕的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-12-20 08:48
圖片:
引用
引用第1樓guochunyi于2012-12-20 07:50發表的  :
記得這個系列的,可以用編程軟件直接格式化PLC內存,做初始化的。

這個辦法試過了,不可行,初始化都初始不了,難道歐姆龍的密碼就這么強悍,嘿嘿
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1841 個
工控威望: 4489 點
下載積分: 7579 分
在線時間: 1310(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-11-10
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-12-20 08:55
用儲存盒CJ1W-ME05M:
首先,用另一PLC傳一份有結束指令(END)的程序到儲存盒。
然后,把要覆蓋的PLC電源關掉,插入儲存盒,把dip開關2打到ON接通電源。儲存盒里的程序會知道傳入PLC覆蓋原程序和密碼。
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
王春茂
咖啡貓
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 846 個
工控威望: 7939 點
下載積分: 4012 分
在線時間: 695(小時)
注冊時間: 2008-05-14
最后登錄: 2024-11-04
查看王春茂的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-12-20 09:00
用沒有密碼的程序放在CF卡,Dip開關打到自動傳送,重新上電就可以了
本人已換手機號碼為13929895518,舊號碼將停用
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8218 個
工控威望: 10347 點
下載積分: 21035 分
在線時間: 3007(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-10
查看guochunyi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-12-20 10:31
引用
引用第5樓王春茂于2012-12-20 09:00發表的  :
用沒有密碼的程序放在CF卡,Dip開關打到自動傳送,重新上電就可以了

隨便的CF卡就行,支持到128MB不成問題。大容量的沒試過。
7樓  發表于: 2012-12-20 14:13
原來CF卡也限制大小啊,我手頭上有一張512的,暈了
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8218 個
工控威望: 10347 點
下載積分: 21035 分
在線時間: 3007(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-10
查看guochunyi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-12-20 19:26
引用
引用第7樓沙痕于2012-12-20 14:13發表的  :
原來CF卡也限制大小啊,我手頭上有一張512的,暈了

512MB的CF卡,也不成問題的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(stonezhouqd)
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    沙痕
    給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 630 個
    工控威望: 825 點
    下載積分: 21581 分
    在線時間: 346(小時)
    注冊時間: 2010-10-27
    最后登錄: 2024-05-10
    查看沙痕的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-12-21 09:12
    .如果您有另外一臺沒有加密的PLC,您可以這樣用CF卡來覆蓋加密的程序:
    斷電把DIP7號開關撥到on、將CF卡插入到沒有加密的PLC中,然后按住CF卡上的MCPWR 3秒后看到BUSY燈在閃爍表示數據在傳送,不閃了就數據傳送完了。
    然后將加密的PLC的DIP7撥到ON,將CF卡插入,程序會自動存入到PLC中,覆蓋掉加密的程序。


    2.沒有另外一臺PLC:
    通過CX-P軟件操作:先在CX-P軟件里按文件->保存注釋程序,然后彈出傳送到文件窗口,在點選程序,取名REPLACE.OBJ文件保存到內存卡的目錄下。
    然后將PLC的DIP2撥到ON的位置,將CF卡插入,PLC上電后程序會自動傳入到PLC中,傳好后,PLC斷電將DIP2撥到OFF,將CF卡取出。
    可我安裝第二種去做,撥DIP2到ON的時候,ERR/ALM這個燈就報警,亮紅色了,怎么解決這個問題呢?
    王春茂
    咖啡貓
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 846 個
    工控威望: 7939 點
    下載積分: 4012 分
    在線時間: 695(小時)
    注冊時間: 2008-05-14
    最后登錄: 2024-11-04
    查看王春茂的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-12-21 15:38
    第一,你的OBJ文件應該命名為AUTOEXEC.OBJ;
    第二,你的CF卡里缺少AUTOEXEC.STD文件
    AUTOEXEC.STD文件是PLC參數的自動傳送文件,選擇自動傳送時也不可缺少,否則亮紅燈
    你用第一種備份,會產生一個BACKUP.STD文件,你把這個文件改名為AUTOEXEC.STD,再把第二種方法產生的OBJ文件命名為AUTOEXEC.OBJ,這兩個文件都放在卡上,就能完成自動傳送
    [ 此帖被王春茂在2012-12-21 15:44重新編輯 ]
    11樓  發表于: 2012-12-24 12:32
    引用
    引用第10樓王春茂于2012-12-21 15:38發表的  :
    實踐證明,您所說的可行,謝謝~~~!
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go