150564008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 123 點
下載積分: 574 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2012-12-19
最后登錄: 2013-04-28
查看150564008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-21 23:23
從300外面讀取了一個數,存在MD100里面,現在想每隔一秒把MD100的數傳送給MD1000,MD1001,直到MD2000,這個程序怎么寫呢?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-22 09:04
指令表下使用間接尋址,改變地址寄存器對應的地址。

結構文本中可以使用數組,改變數組的下標。

另外:Md1000占用的地址是Mw1000,Mw1002,而Md1001占用的地址是Mw1001,Mw1003,你就不怕地址重疊重出問題來?