jxcjean
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 1167 點
下載積分: 13105 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-03-27
最后登錄: 2023-11-14
查看jxcjean的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-24 09:18
MCGS同時與FX2n-PLC、松下VF100變頻器通信。-
FX2N采用編程口與MCGS連接,接DB9針的2、3、5三個點;
松下VF100采用485通信的D+和D-與MCGS連接,接DB9針的7、8兩個點;
也就是說MCGS要用一個口與兩種設備采用兩種通信方式通信?能否實現?

而且MCGS里面沒有自帶這個松下VF100型號的變頻器驅動,采用自帶的“松下FP系列通信口”驅動?還是采用“Modbus串口數據轉發設備”驅動?

還請各位指點迷津,謝謝!
MCGS型號:TPC7062K。上面有一個COM口,一個LAN,一個USB1,一個USB2。---------我是區別結論的分割線--------------打電話咨詢了MCGS技術客服,答案如三樓和四樓所言,該串口是二合一串口,觸摸屏里設置兩個父設備分別掛一個子設備即可,感謝熱心朋友的幫助,謝謝!
[ 此帖被jxcjean在2012-12-28 21:11重新編輯 ]
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-24 10:43
它們不 可以接在一個串口里,觸摸屏上有2個COM口,PLC接在COM1,PLC用485或232都行。變頻器接在COM2上,變頻器走MODBUS通訊就可以了。
樓主留言:
MCGS型號:TPC7062K。上面有一個COM口,一個LAN,一個USB1,一個USB2。
PLC編程口應該是422通信,變頻器用的是485通信,都支持一對多,但是能否同時接在同一個MCGS串口?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-26 08:02
不允許接在MCGS的同一個串口,必須分開。
始終如一
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 495 個
工控威望: 2973 點
下載積分: 76740 分
在線時間: 764(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2024-12-26
查看始終如一的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-12-26 08:12
MCGS的7062屏COM口是二合一口,可以用
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guoyuanlin)
  • 下載積分:+5(jxcjean) 感謝!
    wxyqzjl
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 459 個
    工控威望: 468 點
    下載積分: 6981 分
    在線時間: 176(小時)
    注冊時間: 2006-10-08
    最后登錄: 2024-12-25
    查看wxyqzjl的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-12-26 10:39
    可以用的,但是和變頻器通訊要采用485,和三菱通訊用9針235,和變頻器通訊用78.在觸摸屏里搞兩個父設備拖兩個子設備
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guoyuanlin)
  • 下載積分:+5(jxcjean) 感謝!