winghing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 152 點
下載積分: 823 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2009-12-05
最后登錄: 2024-10-14
查看winghing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-26 18:23
客戶那邊原先用了一臺DVP-32ES2的PLC,繼電器輸出的,客戶下單的時候把型號搞錯,買了臺DVP-32ES2的,也是繼電器輸出的,就是一臺是ES,一臺是ES2。
看外觀無明顯區別,把DVP-32ES2原程序寫入到DVP-32ES會提示"PLC與程序的容量設定不相符“,后在“機種設定”改了容量可以正常傳輸,當裝上設備無法正常工作
長期回收富士變頻器、富士伺服電機、富士觸摸屏QQ453488393,18676997595
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-12-20
查看chen_0106的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-27 13:01
老大是不是原來的是DVP-32ES200R的PLC,現在買回來的卻是DVP-32ES00R2?如果是這樣前者有些指令后者是不支持的,程序容量也不同。程序必須更改一下才能用,并且運行速度也變慢的。
[ 此帖被chen_0106在2012-12-27 15:45重新編輯 ]
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 558 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2017-06-09
查看楊寧輝的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-27 15:18
是。s2是es的加強版,功能及指令都有增加