wowing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 175 點
下載積分: 713 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2015-06-16
查看wowing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-31 20:32
按CTRL+D也沒反應啊
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5173 個
工控威望: 7396 點
下載積分: 157929 分
在線時間: 3135(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-09-20
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-31 22:30
pg-pc接口驅動是否正常?
wowing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 175 點
下載積分: 713 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2015-06-16
查看wowing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-02 13:58
PC PG好的啊,是公司的系統,好長時間沒用了,都沒怎么碰過
wowing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 175 點
下載積分: 713 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2015-06-16
查看wowing的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-01-04 10:02
本來的話有一點問題忘了說了,就是PLC顯示BUSF燈閃爍,現在我把PLC重啟了把總線接頭摸了幾下,BUSF故障又好了,然后又可以診斷了。這是什么情況?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70287 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-19
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-01-04 12:25
基于你說的“診斷按鈕灰色”問題,與plc報警信息(報警燈)無關,與你的step7和通訊設置有關。