levi_xu
級別: 探索解密
|
如題,三菱FX2nPLC上加裝232BD板,與PC主板上自帶的9針DB串口COM1通信,使用的通訊線是雙母,內部接線3根,2、3引腳交錯,5號引腳直通。 設備出去一個月,120套設備里已經有6套設備出現通訊異常,檢查下來發現都是電腦的COM口壞了,電腦是惠普的商務臺式機,型號各不相同。 有木有高手知道,這到底是電腦COM質量問題還是通訊線的問題? |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
線纜有無屏蔽層與通訊頭鐵殼焊接? 并且PLC電源和PC電源接地效果如何? |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
通訊,需要做好屏蔽和等電位連接的。 |
|
---|---|---|
|
chweyu
級別: 略有小成
|
你的通迅線是不是自己做的?我的建議問一下三凌代理商,要么買三凌原裝通迅線,原裝線比自己做的要好的多。 |
---|---|
|
levi_xu
級別: 探索解密
|
餓……這么說的話……似乎PLC和電腦都沒有接地,只是給了交流220V電源而已,通訊線的話也不帶屏蔽層的。。。難道就是屏蔽和接地的問題咩?但是為什么測試下來是電腦的COM口通訊不了了呢? |
---|---|
|
catfree
虛心向各位學習。!
級別: 工控俠客
|
斑竹所言甚是 |
|
---|---|---|
|