凌錦仙
級別: 探索解密
|
[這是我讀出來的程序 我想加點程序進去 可是 可以編程 在用F4轉換的時候 出錯“提示說:指定無法使用COM端口。請確定COM端口的設定后再次執行 ”還出現代碼 ES:01808009 3u plc 請高手高高手 幫幫我 這是怎么啦 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
可能你設置成轉換后就寫入PLC了。 然后COM口沒設置對,所以無法寫入,就報這個錯。 你把軟件設置成軟換后不寫入PLC就行了。 |
|
---|---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
|
出現這種情況的原因是,PLC內部的程序中原來通訊的口與你現在電腦上的不一樣,但是讀出程序后你也設置不COM口。解決方法是:你重新啟動梯形編程軟件A,設置真同型號的PLC,再設置好你自已電腦與PLC的通訊COM口。再啟動另一個梯形圖編程軟件B,把PLC中讀出的程序復制到你重新啟動那個梯形圖編程軟A件就可以。這是唯一能解決的辦法、、、、、、、 |
|
---|---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
|
還有就是你設置成梯形圖編譯后不寫入PLC中、、、、、這時修改后的程序能編譯了。但還是會傳不入了PLC中,要參照我上面說的才行。希望能幫到你! |
|
---|---|---|
|
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員
|
多簡單的問題,只轉換編譯,不用運行中寫入PLC就行了吧。 |
|
---|---|---|
|
pyjzz
級別: 略有小成
|
在PLC軟件中找到選項,在PLC圖形編譯后不寫入PLC前面的小框打鉤就可以了。 |
---|---|
|
zzj111000
專業非標電控設計
級別: 略有小成
|
2樓說的對,我們經常就是這樣做的 |
---|---|
|