現有一個膠泵活塞為上下運動,我們加裝了一個行程開關在他的活塞桿上限位置,膠泵每上下一次就會碰一次行程開關,給X 點一個信號。
如何通過利用該X 點輸入信號,以檢測膠泵的上下運行頻率,當膠泵運行過快時,能夠發出故障報警
琴島工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 394 個
工控威望: 2620 點
下載積分: 5558 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2024-09-15
查看琴島工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-08 15:43
可以這樣,用ALT指令x點每動作兩次各輸出1個信號,把兩個信號間隔用時間比較你設定的值,來報警即可。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(happyzq008) 感謝!
    琴島工控
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 394 個
    工控威望: 2620 點
    下載積分: 5558 分
    在線時間: 317(小時)
    注冊時間: 2011-11-03
    最后登錄: 2024-09-15
    查看琴島工控的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-01-08 15:45
    補充上貼,用spd指令,取x信號,比較也可。希望對你有幫助!