  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
happyzq008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 347 點
下載積分: 27572 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2023-10-17
查看happyzq008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-08 13:08
現有一個膠泵活塞為上下運動,我們加裝了一個行程開關在他的活塞桿上限位置,膠泵每上下一次就會碰一次行程開關,給X 點一個信號。
如何通過利用該X 點輸入信號,以檢測膠泵的上下運行頻率,當膠泵運行過快時,能夠發出故障報警
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 558 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2017-06-09
查看楊寧輝的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-08 14:57
采集的信號經過運算后和設定的頻率比較,超過設定頻率就停機,a沒用過,fx的有個指令是采集頻率用的,可以查手冊看看,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(happyzq008) 好人!
    琴島工控
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 394 個
    工控威望: 2620 點
    下載積分: 5558 分
    在線時間: 317(小時)
    注冊時間: 2011-11-03
    最后登錄: 2024-09-15
    查看琴島工控的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-01-08 15:43
    可以這樣,用ALT指令x點每動作兩次各輸出1個信號,把兩個信號間隔用時間比較你設定的值,來報警即可。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(happyzq008) 感謝!
    琴島工控
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 394 個
    工控威望: 2620 點
    下載積分: 5558 分
    在線時間: 317(小時)
    注冊時間: 2011-11-03
    最后登錄: 2024-09-15
    查看琴島工控的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-01-08 15:45
    補充上貼,用spd指令,取x信號,比較也可。希望對你有幫助!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(happyzq008) 熱心助人!感謝 感謝
    wananjushi
    萬安居士
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 859 個
    工控威望: 5759 點
    下載積分: 11561 分
    在線時間: 216(小時)
    注冊時間: 2011-12-24
    最后登錄: 2018-07-22
    查看wananjushi的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2013-01-08 16:00
    spd指令,取x信號
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(happyzq008) 好人!
  • wananjushi
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70297 分
    在線時間: 1602(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-09-21
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2013-01-08 16:45
    將該點行程開關信號作為計數器輸入命令,然后在單位時間內與報警值做比較,超出數值報警或者將泵速度減小。
    piclijun
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 228 個
    工控威望: 360 點
    下載積分: 14687 分
    在線時間: 249(小時)
    注冊時間: 2012-02-24
    最后登錄: 2016-08-30
    查看piclijun的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2013-01-08 19:03
    脈沖密度SPD
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(happyzq008) 熱心助人!
    happyzq008
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 209 個
    工控威望: 347 點
    下載積分: 27572 分
    在線時間: 113(小時)
    注冊時間: 2008-06-23
    最后登錄: 2023-10-17
    查看happyzq008的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2013-01-08 19:15
    引用
    引用第5樓wwcwwc于2013-01-08 16:45發表的  :
    將該點行程開關信號作為計數器輸入命令,然后在單位時間內與報警值做比較,超出數值報警或者將泵速度減小。

    我開始也是這個想法,但是A 里面的單位時間 我暫時只想到利用M9034  前面 30秒ON  后面30秒OFF 的樣子  
    還是說再弄個2個計時器反復 復位一個M  作為計數條件?
    happyzq008
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 209 個
    工控威望: 347 點
    下載積分: 27572 分
    在線時間: 113(小時)
    注冊時間: 2008-06-23
    最后登錄: 2023-10-17
    查看happyzq008的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2013-01-08 19:16
    引用
    引用第6樓piclijun于2013-01-08 19:03發表的  :
    脈沖密度SPD

    謝謝 我去看看手冊  這個命令 我沒用過
    happyzq008
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 209 個
    工控威望: 347 點
    下載積分: 27572 分
    在線時間: 113(小時)
    注冊時間: 2008-06-23
    最后登錄: 2023-10-17
    查看happyzq008的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2013-01-09 13:15
    悲劇 A   PLC  沒有SPD 這個指令  FX的才支持
    wang324521
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 196 個
    工控威望: 496 點
    下載積分: 6225 分
    在線時間: 76(小時)
    注冊時間: 2012-09-11
    最后登錄: 2024-08-23
    查看wang324521的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2013-01-09 14:40
    呵呵有的我也不會用哦
    jk090901
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 143 個
    工控威望: 288 點
    下載積分: 899 分
    在線時間: 116(小時)
    注冊時間: 2009-09-14
    最后登錄: 2024-09-11
    查看jk090901的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2013-01-09 16:58
    用定時器計每次泵來回的時間,然后算平均值,試試
    • «