流水潺潺
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 123 點
下載積分: 1489 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2012-12-10
最后登錄: 2024-10-19
查看流水潺潺的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-08 23:04
在FX系列PLC中,有一個  ZRN   叫做回原點指令 ,其中有個特殊繼電器叫  M8147 和  M8148   教材上說他叫脈沖輸出監控。是晶體管輸出中分別監控脈沖 Y000  和  Y001   。樹上是這樣說的:[ M8147 ]:Y000  脈沖輸出中監控(BUSY/READY);  
        [ M8148 ] :   Y001脈沖輸出中監控(BUSY / READY).
這兩個繼電器是怎么工作的?

還有書上說  ABS   ZRN PLSV DRVI  DRVA   這些指令都只適用于FX1S  、、FX1N 、、                           FX2N是不是不能用這些指令、、、、?
rgbfii
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 11712 分
在線時間: 754(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2024-11-03
查看rgbfii的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-09 20:09
是的,2N不支持脈沖定位指令
yuanyong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 187 點
下載積分: 658 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2012-12-27
最后登錄: 2013-11-27
查看yuanyong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-09 20:58
嗯...看看說明書