有一臺E7003.7KW變頻器,主站Q02H+QJ71PB92V,變頻器做從站,從站緩沖區輸入為D1000到D1005,輸出為D2000到D2005,變頻器選的ppo-type1模式。直接將D2004.3,D2004.A,D2004.B置1,同時向D2005寫入2500(25HZ),變頻器按正常25HZ啟動了,但在我將D2004.3,D2004.A,D2004.B置了,并向D2005寫入0后,變頻器依然以25HZ的速度運行,監控D1004和D1005后發現D1004里指令依然有效且D1005為2500,直到變頻器斷電后所有數據才歸零。是我的控制字有問題嗎?有用E700做過DP通訊的前輩同仁指教下。