• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
aditya
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 142 點
下載積分: 718 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2012-12-16
最后登錄: 2014-03-06
查看aditya的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-12 19:19
我有一個電加熱,在電加熱旁邊有一個溫度傳感器。
當加溫到一個值的時候(可以是400度),電加熱自動斷電!
寫個梯形圖呢
fly0329
心中鎖定目標,為了達到目標要勇往直前!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 226 點
下載積分: 2105 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2009-01-12
最后登錄: 2016-08-05
查看fly0329的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-13 18:44
其實這個是一個很常見的超溫警報,用溫控器就可以實現不用編寫PLC程序,用溫控器本身的ALM警報輸出點做控制就可以了。
秋后一點水
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 331 點
下載積分: 7547 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2012-05-17
最后登錄: 2020-07-03
查看秋后一點水的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-13 19:41
采集溫度的模擬量,換算成溫度,然后做個比較就是了。
wang324521
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 496 點
下載積分: 6225 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2012-09-11
最后登錄: 2024-10-17
查看wang324521的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-01-14 09:39
是哦用溫控器吧以前用做清洗機的時候常用
huhaiming
上海
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 590 點
下載積分: 11623 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2011-04-09
最后登錄: 2021-09-25
查看huhaiming的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-01-14 10:36
用溫控儀就可以實現,不需要PLC
深新的思念
三三
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 1369 點
下載積分: 2532 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2013-01-14
最后登錄: 2016-09-20
查看深新的思念的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-01-14 20:00
用PLC太浪費了,用溫控儀簡單又適用,維修又方便
jesonzj
勤學苦練方成器
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 176 點
下載積分: 2370 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2019-12-15
查看jesonzj的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-01-15 08:42
用溫控器本身的ALM觸點就可以控制加熱回路通斷,不用PLC的
zhangchao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 322 點
下載積分: 6931 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2012-12-27
最后登錄: 2021-10-16
查看zhangchao的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-01-15 11:03
太浪費了  用溫控器就可以滿足了價格接觸器就完成了
ai465823462
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 132 點
下載積分: 675 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2024-08-15
查看ai465823462的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-01-15 11:03
不需要PLC把!
catfree
虛心向各位學習!。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 2814 點
下載積分: 15803 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2012-03-30
最后登錄: 2022-04-18
查看catfree的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-01-15 15:14
溫控儀加繼電器不就完了
一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊
始終如一
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 499 個
工控威望: 2971 點
下載積分: 75926 分
在線時間: 763(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2024-11-10
查看始終如一的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-01-15 16:13
用溫控儀吧,加個交流接觸器,PLC浪費
evanzheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 399 點
下載積分: 4278 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-27
最后登錄: 2024-11-05
查看evanzheng的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-01-15 16:45
樓主太浪費了,你已經有溫控器了 且可以達到你的動作要求  為什么還要用PLC呢?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go