12樓  發表于: 2013-01-14 15:39
1000A可以了,
彩云之南
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 189 點
下載積分: 3596 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2012-12-21
最后登錄: 2015-07-03
查看彩云之南的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-01-14 20:31
查看電工手冊
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 787 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2013-01-15 00:01
引用
引用第11樓zhangchao于2013-01-14 15:21發表的  :
三相的壓縮機 我忽略算了一下單臺壓縮機降壓啟動的電流都六百多七百 距離變壓器配電柜有一百多米兩百米 我計劃用兩條二四零的保險 現在是開關是1000A的還是1200A的 希望各位給予意見  謝謝

2支185的電纜足夠了;我廠350kw風機;620左右電流;用一支300平方;開關1000可以;
zhangchao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 322 點
下載積分: 6931 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2012-12-27
最后登錄: 2021-10-16
查看zhangchao的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2013-01-15 10:53
多謝各位  給予這么多見解是我學了很多  那就用1000a的開關
  • «