樓主  發表于: 2012-03-07 19:40

有個項目,是在一個直徑為50CM的管壁上均勻的打孔,打孔采用20個變頻器電機,其他的采用4個伺服電機,上面兩個伺服電機同步升降,帶動變頻器打孔,最右面的每次旋轉一定的角度,使得管壁一圈均勻打孔,下面的伺服電機打孔時向右移動30MM,使得多次移動打完長度為5米的管子,本來打算采用數控系統,感覺有點大材小用,而且價格昂貴,想采用PLC加定位模塊,不知道是否可行,大家給個建議,怎么控制簡單而又實用。簡單畫了示意圖
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16701 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-10
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-07 19:44
使用FX3U就行了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(月澤) 帶4個,要加模塊嗎?怎么 ..
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    月澤
    時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1285 個
    工控威望: 2921 點
    下載積分: 4511 分
    在線時間: 642(小時)
    注冊時間: 2009-03-28
    最后登錄: 2024-06-12
    查看月澤的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-03-07 19:50
    FX3U 帶  4個也行?好像Y0  Y1  Y2只能帶三個驅動器嘛!

    是不是要另外加模塊?

    揭開神秘的工控面紗
    QQ:2631001081
    Emal:strong20671713@163.com
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9659 個
    工控威望: 8544 點
    下載積分: 16701 分
    在線時間: 5319(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-11-10
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-03-07 19:53
    是的,再加一個1PG,或者2HSY
    特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    電阻焊
    拜師學藝,不恥下問,
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 291 個
    工控威望: 484 點
    下載積分: 5172 分
    在線時間: 190(小時)
    注冊時間: 2009-07-27
    最后登錄: 2024-10-19
    查看電阻焊的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-03-07 21:04
    這系統俺沒有機會弄,能力有限,羨慕樓主
    lochao
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 173 個
    工控威望: 303 點
    下載積分: 4740 分
    在線時間: 726(小時)
    注冊時間: 2010-07-05
    最后登錄: 2024-11-09
    查看lochao的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-03-07 21:12
    謝謝樓上的兩位,我想上面的伺服同步移動,不能有先后,想采用同一個輸出信號驅動,比如說從FX3U的同一個口,不知道這樣行不行,是不是非得另外加一個位控模塊?
    pengwang
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 110 個
    工控威望: 216 點
    下載積分: 1749 分
    在線時間: 77(小時)
    注冊時間: 2011-05-30
    最后登錄: 2020-01-08
    查看pengwang的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-03-07 21:13
    只能看看,
    ydc820
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 642 個
    工控威望: 625 點
    下載積分: 1456 分
    在線時間: 893(小時)
    注冊時間: 2007-02-24
    最后登錄: 2024-11-04
    查看ydc820的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-03-07 21:22
    CP1H,永宏FBS都有四路高速脈沖,你那四路還不是同時輸出,夠了
    lochao
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 173 個
    工控威望: 303 點
    下載積分: 4740 分
    在線時間: 726(小時)
    注冊時間: 2010-07-05
    最后登錄: 2024-11-09
    查看lochao的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-03-07 21:29
    主要是三菱比較熟悉,肯定是用比較熟的
    路在何方
    路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1109 個
    工控威望: 4895 點
    下載積分: 1038 分
    在線時間: 554(小時)
    注冊時間: 2010-10-10
    最后登錄: 2024-09-29
    查看路在何方的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-03-07 22:01
    用日本IAI伺服機械手吧,或者是YAMAHA機械手都可以簡單的實現你要的功能,不需要PLC都可以做到。
    lochao
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 173 個
    工控威望: 303 點
    下載積分: 4740 分
    在線時間: 726(小時)
    注冊時間: 2010-07-05
    最后登錄: 2024-11-09
    查看lochao的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-03-08 08:11
    用FX2U+QD75D4不知道行不行?
    kyy80
    態度決定一切``````
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1226 個
    工控威望: 3496 點
    下載積分: 4402 分
    在線時間: 1977(小時)
    注冊時間: 2008-02-17
    最后登錄: 2024-11-09
    查看kyy80的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-03-08 08:36
    謝謝樓上的兩位,我想上面的伺服同步移動,不能有先后,想采用同一個輸出信號驅動,比如說從FX3U的同一個口,不知道這樣行不行,是不是非得另外加一個位控模塊?