樓主  發表于: 2013-01-19 10:58
  y0 y1  y2 y3 是亮相脈沖輸出 我用一組控制兩個電機 輸入的是24v  y4 y6 控制的是伺服電機 y部輸入的全是+24v 輸入的電源L N 是220v 通電之后 全部有輸出 是不是輸出端背擊穿了  是不是我接線有錯誤 24v 是外部開關電源給的 希望高手幫忙解決一下
xiejun8103
三人行,必有我?/div>
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-19 12:16
首先C0端接--24VDC ,Y端接負載負極,負載公共接+24VDC。按這樣接線如還是亮就看程序有沒有驅動,如沒就是PLC壞了。如不行就拆下PLC輸出端子排或線在看。
maoshuai
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 1700 點
下載積分: 1113 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2012-05-16
最后登錄: 2024-09-13
查看maoshuai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-19 13:28
謝謝 我試試去
anchunsheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 171 點
下載積分: 880 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2023-08-18
查看anchunsheng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-01-21 20:33
應該線接反了,
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 859 個
工控威望: 5759 點
下載積分: 11561 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2011-12-24
最后登錄: 2018-07-22
查看wananjushi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-01-23 08:25
你把com端接正了
wananjushi
tianyaou
AutoCAD Electrical
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 161 點
下載積分: 2569 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-05-19
最后登錄: 2016-07-18
查看tianyaou的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-10-21 09:35
   學習啦。