多晶鑄錠
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2702 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2012-10-23
最后登錄: 2022-03-30
查看多晶鑄錠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-23 08:11
今天早上,一臺三菱FR740-5.5KW
變頻器欠壓報警報警代碼是E.UVT     斷電重啟也沒有用,我想問問各位師傅,除了變頻器壞外,還有其他問題嗎。謝謝
[ 此帖被多晶鑄錠在2013-01-23 08:46重新編輯 ]
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-23 16:36
1.檢查下輸入電壓(進線電壓)是否正常
2.如果1成立,那么變頻器很可能已經損壞
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-23 16:38
三菱變頻器E.UVT故障檢查要點
有無大容量的電機啟動。
P,P1之間是否接有短路片或直流電抗器。
處理
檢查電源等電源系統設備。
在P,P1之間連接短路片或直流電抗器。