我這里有臺設備是用三菱編程器,這個編程器最多輸入點是X64,程序有X66和X67都沒有接通,后面的程序是怎么工作的,是不是沒有用,還是忽悠人的,請教
ldbboy
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 520 個
工控威望: 3061 點
下載積分: 1172 分
在線時間: 530(小時)
注冊時間: 2009-04-22
最后登錄: 2024-12-27
查看ldbboy的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-01-25 03:22
x66 x67 在程序中有意義!只是沒有注釋我們就很困分析它具體是做什么用的。但可以猜測它在程序起的作用:X66-ON主要是不讓加速吸塵器起動。X67-oN主要是讓加速器起動。它們都沒有接線,那可以證明一點:加速吸塵器永遠不可能加速,這臺設備不需要加速。但程序保留呢X66與X67,可見編程員還是有想保留X66與X67備用的可能。怕以后追加加速吸塵器的運用。