專業plc回收
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 150 點
下載積分: 767 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2012-11-03
最后登錄: 2024-11-11
查看專業plc回收的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-28 10:50
一個CPM1A-30CDT-D 有UM保護,但我知道密碼,但是用電腦連接不上,用手編可以,歐姆龍說協議被更改,要用手編改回來,但我現在不知道用手編怎么更改?求高手告訴我!謝謝
QQ53210148
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1841 個
工控威望: 4489 點
下載積分: 7579 分
在線時間: 1311(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-11-12
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-28 12:30
DM6602=0
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
專業plc回收
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 150 點
下載積分: 767 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2012-11-03
最后登錄: 2024-11-11
查看專業plc回收的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-28 12:49
手編的輸入就是這樣的指令嗎?能說下手編的指令是怎么輸入嗎?
QQ53210148
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1841 個
工控威望: 4489 點
下載積分: 7579 分
在線時間: 1311(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-11-12
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-01-28 13:52
已經N年沒用過手編了,怎么操作已經無法教你了。用手編把DM6602的值改為0是解除只讀。至于,電腦連不上不一定是被改協議,而是你的端口設置問題
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
專業plc回收
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 150 點
下載積分: 767 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2012-11-03
最后登錄: 2024-11-11
查看專業plc回收的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-01-28 14:02
電腦和別的就連的上,和這個就連不上所以才確定的是這個有問題,但用手編就看的到程序
QQ53210148