樓主  發表于: 2013-01-28 11:33
我剛學模擬量,有一個2nPLC和一個2N-2DA模塊,連接好模塊指示燈已亮,把程序按手冊照抄輸入,并且輸入一個4000的數據到了D100里面,但用萬用表測量模抉的COM端和VOUT端是沒有電壓,程序是選CH1通道的,用萬用表也是測量CH1接線端子的,接線也按照輸出0-10V電壓接法,請問各位師付是那里問題呢,再請問模塊空載可以測到電壓嗎,會不會是檬塊問題呢,謝謝,
huchaohui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 237 點
下載積分: 644 分
在線時間: 293(小時)
注冊時間: 2009-07-24
最后登錄: 2024-03-23
查看huchaohui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-28 16:13
有師付知道嗎,在程序和接線正常的情況下,模塊空載輸出應該有電壓的吧?
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-02-25 08:19
看手冊 是否Y接點沒開啟
csc1022
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 196 點
下載積分: 993 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2009-07-26
最后登錄: 2024-10-31
查看csc1022的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-06-13 22:25
與到同樣問題,誰能詳細說說。 樓主找到問題沒有?
aaweihua
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 536 個
工控威望: 894 點
下載積分: 17631 分
在線時間: 282(小時)
注冊時間: 2009-11-05
最后登錄: 2022-10-23
查看aaweihua的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-06-14 09:21
有沒有接入24V電源?空載當然能量出輸出電壓了